+ Reply to Thread
Results 1 to 4 of 4
  1. #1
    studiogullo@hotmail.com Guest

    Strutture REI 60

    Devo realizzare delle strutture REI 60 travi, pilastri in c.a., solai
    misti laterizio e c.a.
    dalla tabella 3 della circolare 91/61 ottengo uno spessore di 24 cm con
    intonaco normale
    Per tarvi e pilastri invece dalla UNI 9502:2001 nel prospetto A1 leggo
    che per un elemento esposto al fuoco su tre lati il copriferro deve
    essere 5 cm.
    Ora dato che la norma prevede degli spessori equivalenti, posssono
    essere sostiuiti ai 5 cm di calcestruzzzo 3 cm di calcestruzzo e i
    rimanenti 2 cm con 1 cm di intonaco che equivale a 2 cm di calcestruzzo
    per l'appunto come da prospetto 4.
    Il ragionamento corretto o sbaglio qualcosa ??
    Grazie


  2. #2
    Tigers Guest

    Re: Strutture REI 60

    studiogullo............. ha scritto:
    > Devo realizzare delle strutture REI 60 travi, pilastri in c.a., solai
    > misti laterizio e c.a.
    > dalla tabella 3 della circolare 91/61 ottengo uno spessore di 24 cm con
    > intonaco normale
    > Per tarvi e pilastri invece dalla UNI 9502:2001 nel prospetto A1 leggo
    > che per un elemento esposto al fuoco su tre lati il copriferro deve
    > essere 5 cm.
    > Ora dato che la norma prevede degli spessori equivalenti, posssono
    > essere sostiuiti ai 5 cm di calcestruzzzo 3 cm di calcestruzzo e i
    > rimanenti 2 cm con 1 cm di intonaco che equivale a 2 cm di calcestruzzo
    > per l'appunto come da prospetto 4.
    > Il ragionamento corretto o sbaglio qualcosa ??
    > Grazie
    >


    E' corretto, pero' probabilmente ti conviene o fare un calcolo analitico
    oppure una verifica tabellare con altre tabelle tipo bollettino CNR 192
    (meglio) o EC2 (non sempre accettato ma con tabelle simili).

    --
    Ciao, Tigers
    [cit.] .. perch la curva d'apprendimento di google storicamente tra
    le pi ripide ... e.
    www.tigers.3000.it

  3. #3
    studiogullo@hotmail.com Guest

    Re: Strutture REI 60

    Grazie , ho acquistato la norma uni da un rivenditore ufficiale , ma
    non sono riuscito a trovare la norma CNR 192, mi sapresti dire dopo
    posso scaricarla (meglio) o acquistarla ?
    Grazie sempre


  4. #4
    Tigers Guest

    Re: Strutture REI 60

    studiogullo............. ha scritto:
    > Grazie , ho acquistato la norma uni da un rivenditore ufficiale , ma
    > non sono riuscito a trovare la norma CNR 192, mi sapresti dire dopo
    > posso scaricarla (meglio) o acquistarla ?
    > Grazie sempre
    >


    Scaricarla non so, forse con qualche p2p. A me ne avevano dato una copia
    al corso 818.
    Non so nemmeno se sia acquistabile anche se, essendo una norma CNR,
    presumo che il CNR stesso sia un buon punto di partenza...

    --
    Ciao, Tigers
    [cit.] .. perch la curva d'apprendimento di google storicamente tra
    le pi ripide ... e.
    www.tigers.3000.it

Similar Threads

  1. Sanita' e strutture
    By Luigino Ferrari in forum it.politica
    Replies: 0
    Last Post: 02-13-2010, 09:39 AM
  2. strutture
    By Donato in forum microsoft.public.it.dotnet.asp
    Replies: 1
    Last Post: 02-22-2006, 12:56 PM
  3. Strutture
    By emci in forum it-alt.arti.musica.strumenti.chitarra-jazz
    Replies: 2
    Last Post: 09-19-2005, 06:14 PM
  4. strutture
    By Gabriele in forum it.arti.architettura
    Replies: 0
    Last Post: 12-16-2004, 09:45 AM
  5. Strutture REI
    By VVV in forum it.discussioni.ingegneria.civile
    Replies: 1
    Last Post: 06-17-2004, 10:39 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
If you are still using perl webstats, then give GoStats a try.  It's free.