06-14-2011 04:30 PM #165cv Guest
Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
Ciao
finalmente ho finito lo schema rele' e volevo condividerlo.
Mi ero rotto le scatole di quei kit domotici che per alzare abbassare
4 tapparelle ti chiedono 350 euro... ho solo bisogno di abbassare 4
tapparelle con un pulsante.
Lo schema per la salita:
(e' identico per la discesa)
http://i1230.photobucket.com/albums/...6/8e5cbd9a.jpg
Prerequisito motori con finecorsa regolati
Legenda
R1-4 sono i contatti NA del rele' 4 poli 5A 220V
P1-4 sono i pulsanti locali delle tapparelle
RT e' un rele' temporizzato per proteggere i motori in caso di guasto
di un finecorsa
PC e' il pulsante centrale **
** potrebbe essere inparallelo un rele' 12 V se attaccato
all'antifurto
Costo (salita+discesa) 36 euro da un negozio di milano... per questa
volta affanbagno la domotica!
Stefano
-
06-14-2011 04:46 PM #2Gustavo Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
"65cv" <stefano.dean...........> ha scritto nel messaggio
news:bf864fa5-77dd-4fce-91f5-2312e9222f43.z37g2000vbl.googlegroups.com...
> Ciao
cut
>
> Costo (salita+discesa) 36 euro da un negozio di milano... per questa
> volta affanbagno la domotica!
> Stefano
Aggiungere un "fusibile"?
-
06-14-2011 06:22 PM #3Giulia Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
> Lo schema per la salita:
> (e' identico per la discesa)
E' sbagliato, devi mettere due rele' doppio scambio nei pressi di ogni tapparella ,
e con gli opportuni collegamenti eviti che quando il pc attiva la salita qualcuno bruci secco il motore
attivando la discesa.
Sostanzialmente devi far passare la fase (suppongo che i motori siano a neutro comune) del tasto basculante (quello sotto la
tapparella) attraverso le due prime meta' normalmente chiuse dei due rele' e utilizzare le altre due meta' alimentate dalla fase
(normalmente aperte) verso i motori.
Se il pc aziona un rele' i pulsanti non hanno la fase e non possono essere azionati in modo sbagliato .
Giulia
-
06-14-2011 06:29 PM #4John Doe® Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
> Ciao
>
> finalmente ho finito lo schema rele' e volevo condividerlo.
> Mi ero rotto le scatole di quei kit domotici che per alzare abbassare
> 4 tapparelle ti chiedono 350 euro... ho solo bisogno di abbassare 4
> tapparelle con un pulsante.
>
> Lo schema per la salita:
> (e' identico per la discesa)
>
> http://i1230.photobucket.com/albums/...6/8e5cbd9a.jpg
Se ho capito bene vuoi automatizzare le aperture- chiusure tutte
insieme magari azionate dall'antifurto.
Che succede se mentre le tapparelle si chiudono in automatico qualcuno
schiaccia un pulsante manuale di apertura.
John Doe®
-
06-15-2011 08:09 AM #565cv Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
On 14 Giu, 19:29, John Doe® <j....doe.it> wrote:
> Se ho capito bene vuoi automatizzare le aperture- chiusure tutte
> insieme magari azionate dall'antifurto.
> Che succede se mentre le tapparelle si chiudono in automatico qualcuno
> schiaccia un pulsante manuale di apertura.
E' stata una prova coraggiosa: con i miei motori nulla evidentemente
hanno una protezione interna....
Certo che non lo rifarei ad inoltranza.
Giulia suggerisce proprio un modo per ovviare questo problema
inserendo dei rele' doppio scambio.
-
06-15-2011 08:16 AM #665cv Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
On 14 Giu, 19:22, Giulia <far5....iperbole.bologna.it> wrote:
> E' sbagliato, devi mettere due rele' doppio scambio nei pressi di ogni tapparella ,
> e con gli opportuni collegamenti eviti che quando il pc attiva la salita qualcuno bruci secco il motore
> attivando la discesa.
>
> Sostanzialmente devi far passare la fase (suppongo che i motori siano a neutro comune) del tasto basculante (quello sotto la
> tapparella) attraverso le due prime meta' normalmente chiuse dei due rele' e utilizzare le altre due meta' alimentate dalla fase
> (normalmente aperte) verso i motori.
>
Sono consapevole del problema... sono convito che la soluzione e'
spigata anche bene.
Ma non ho capito una fava lo stesso, i rele' non sono il mio forte.
Ora mi metto con carta e penna decifrare cosa hai scritto, rileggendo
alla velocita' bimbo di 5 anni potrei capire...
I rele' doppio scambio sono comunque un piu' al disegno che ho fatto
vero?
Grazie intanto
Ste
PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino
-
06-15-2011 08:42 AM #7Giulia Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
> PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino

No, non ho voglia... chiamiamo:
a(salita) e b(discesa) i due rele'
a/1 a/2 le due sezioni dello stesso rele a doppio scambio
a/X/co il comune e a/1/o normalmente aperto e a/1/c normalmente chiuso della sezione X del rele
N neutro
F fase
p/c comune del pulsante (se il pulsante ha i due bottoni separati unisci i due ingressi)
p/a salita pulsante
p/b discesa pulsante
m/a salita motore
m/b discesa motore
m/n neutro motore
allora:
F <-> a/1/co
F <-> a/2/co
F <-> b/2/co
a/1/c <-> b/1/co
b/1/c <-> p/c
p/a <-> m/a
p/b <-> m/b
a/2/o <-> m/a
b/2/0 <-> m/b
eccoti il tuo schemino in fidocaN
Giulia
-
06-15-2011 09:37 AM #865cv Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
On 14 Giu, 19:22, Giulia <far5....iperbole.bologna.it> wrote:
> E' sbagliato, devi mettere due rele' doppio scambio nei pressi di ogni tapparella ,
> e con gli opportuni collegamenti eviti che quando il pc attiva la salita qualcuno bruci secco il motore
> attivando la discesa.
>
> Sostanzialmente devi far passare la fase (suppongo che i motori siano a neutro comune) del tasto basculante (quello sotto la
> tapparella) attraverso le due prime meta' normalmente chiuse dei due rele' e utilizzare le altre due meta' alimentate dalla fase
> (normalmente aperte) verso i motori.
>
Sono consapevole del problema... sono convito che la soluzione e'
spigata anche bene.
Ma non ho capito una fava lo stesso, i rele' non sono il mio forte.
Ora mi metto con carta e penna decifrare cosa hai scritto, rileggendo
alla velocita' bimbo di 5 anni potrei capire...
I rele' doppio scambio sono comunque un piu' al disegno che ho fatto
vero?
Grazie intanto
Ste
PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino
-
06-15-2011 03:12 PM #965cv Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
On 15 Giu, 09:42, Giulia <far5....iperbole.bologna.it> wrote:
> > PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino
>
> No, non ho voglia...
ora che l'ho fatto ho capito perche' non avevi voglia.
http://i1230.photobucket.com/albums/...6/e71f5334.jpg
si puo' risolvere con un rele' N poli (N=numero di tapaprelle) doppio
scambio
Quindi nel diagramma ci sono due rele'.
Dal mio fornitore un rele' 4 poli doppio scambio 220V 5A siamo a 14
euro... ma mancano rele temporizzati
Andata!
Ste
-
06-15-2011 03:16 PM #10Gustavo Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
"65cv" <stefano.dean...........> ha scritto nel messaggio
news:c893343c-ddb8-4d8d-b72d-eb94b5cf06fb.c20g2000vbv.googlegroups.com...
> On 15 Giu, 09:42, Giulia <far5....iperbole.bologna.it> wrote:
>> > PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino
>>
>> No, non ho voglia...
>
> ora che l'ho fatto ho capito perche' non avevi voglia.
>
> http://i1230.photobucket.com/albums/...6/e71f5334.jpg
>
> si puo' risolvere con un rele' N poli (N=numero di tapaprelle) doppio
> scambio
>
>
> Quindi nel diagramma ci sono due rele'.
> Dal mio fornitore un rele' 4 poli doppio scambio 220V 5A siamo a 14
> euro... ma mancano rele temporizzati
>
> Andata!
>
> Ste
Anche qui i "Fusibili" non servono!
Pazienza scatterà il MT al raggiungimento dei 16 A.
-
06-15-2011 04:41 PM #11Giulia Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
> Anche qui i "Fusibili" non servono!
> Pazienza scatterà il MT al raggiungimento dei 16 A.
I motori anche cinesi sono autoprotetti (va bhe fidiamoci), un salvamotore costa troppo quindi rimangono i rele i
i fili da proteggere, che Fusibile ci mettiamo ?
Giulia
-
06-15-2011 06:30 PM #12Marco&Li Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
"Giulia" <far5893.iperbole.bologna.it> ha scritto nel messaggio
news:itajqj$pg5$1.nnrp.ngi.it...
>> Anche qui i "Fusibili" non servono!
>> Pazienza scatterà il MT al raggiungimento dei 16 A.
> I motori anche cinesi sono autoprotetti (va bhe fidiamoci), un salvamotore
> costa troppo quindi rimangono i rele i
> i fili da proteggere, che Fusibile ci mettiamo ?
manca ancora il lato temporizzatore saltasse il segnale di un fine corsa....
modulo DIN regolabile o circuiteria con un NE555? o un condensatore di
caduta e via?
-
06-16-2011 08:59 AM #1365cv Guest
Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle
On 15 Giu, 19:30, "Marco&Li" <firu....firulla.it> wrote:
> "Giulia" <far5....iperbole.bologna.it> ha scritto nel messaggionews:itajqj$pg5$1.nnrp.ngi.it...
>
> manca ancora il lato temporizzatore saltasse il segnale di un fine corsa....
> modulo DIN regolabile o circuiteria con un NE555? o un condensatore di
> caduta e via?
concordo... nello schema iniziale l'avevo messo qui per semplicita'
l'ho tolto.
Ad ogni modo il forum si chiama IT hobby fai da te... non it hobby
faccio tutto io
ai posteri un po' di lavoro!!

Similar Threads
-
schema rele' stato solido
By ishka in forum it.hobby.elettronicaReplies: 15Last Post: 01-21-2011, 11:15 PM -
rele voltmetrico a 12 v dc , schema ?
By calasci giuseppe in forum it.hobby.elettronicaReplies: 2Last Post: 07-29-2009, 09:43 AM -
schema x relè temporizzati
By atatat in forum it.hobby.elettronicaReplies: 0Last Post: 11-30-2007, 01:56 PM -
Relè e tapparelle