  1. #1
    65cv Guest

    Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle

    Ciao

    finalmente ho finito lo schema rele' e volevo condividerlo.
    Mi ero rotto le scatole di quei kit domotici che per alzare abbassare
    4 tapparelle ti chiedono 350 euro... ho solo bisogno di abbassare 4
    tapparelle con un pulsante.

    Lo schema per la salita:
    (e' identico per la discesa)

    http://i1230.photobucket.com/albums/...6/8e5cbd9a.jpg

    Prerequisito motori con finecorsa regolati

    Legenda

    R1-4 sono i contatti NA del rele' 4 poli 5A 220V
    P1-4 sono i pulsanti locali delle tapparelle
    RT e' un rele' temporizzato per proteggere i motori in caso di guasto
    di un finecorsa
    PC e' il pulsante centrale **

    ** potrebbe essere inparallelo un rele' 12 V se attaccato
    all'antifurto


    Costo (salita+discesa) 36 euro da un negozio di milano... per questa
    volta affanbagno la domotica!

    Stefano

  2. #2
    Gustavo Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle


    "65cv" <stefano.dean...........> ha scritto nel messaggio
    news:bf864fa5-77dd-4fce-91f5-2312e9222f43.z37g2000vbl.googlegroups.com...
    > Ciao


    cut

    >
    > Costo (salita+discesa) 36 euro da un negozio di milano... per questa
    > volta affanbagno la domotica!
    > Stefano



    Aggiungere un "fusibile"?



  3. #3
    Giulia Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle

    > Lo schema per la salita:
    > (e' identico per la discesa)

    E' sbagliato, devi mettere due rele' doppio scambio nei pressi di ogni tapparella ,
    e con gli opportuni collegamenti eviti che quando il pc attiva la salita qualcuno bruci secco il motore
    attivando la discesa.

    Sostanzialmente devi far passare la fase (suppongo che i motori siano a neutro comune) del tasto basculante (quello sotto la
    tapparella) attraverso le due prime meta' normalmente chiuse dei due rele' e utilizzare le altre due meta' alimentate dalla fase
    (normalmente aperte) verso i motori.

    Se il pc aziona un rele' i pulsanti non hanno la fase e non possono essere azionati in modo sbagliato .

    Giulia


  4. #4
    John Doe® Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle

    > Ciao
    >
    > finalmente ho finito lo schema rele' e volevo condividerlo.
    > Mi ero rotto le scatole di quei kit domotici che per alzare abbassare
    > 4 tapparelle ti chiedono 350 euro... ho solo bisogno di abbassare 4
    > tapparelle con un pulsante.
    >
    > Lo schema per la salita:
    > (e' identico per la discesa)
    >
    > http://i1230.photobucket.com/albums/...6/8e5cbd9a.jpg


    Se ho capito bene vuoi automatizzare le aperture- chiusure tutte
    insieme magari azionate dall'antifurto.
    Che succede se mentre le tapparelle si chiudono in automatico qualcuno
    schiaccia un pulsante manuale di apertura.

    John Doe®



  5. #5
    65cv Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle

    On 14 Giu, 19:29, John Doe® <j....doe.it> wrote:

    > Se ho capito bene vuoi automatizzare le aperture- chiusure tutte
    > insieme magari azionate dall'antifurto.
    > Che succede se mentre le tapparelle si chiudono in automatico qualcuno
    > schiaccia un pulsante manuale di apertura.


    E' stata una prova coraggiosa: con i miei motori nulla evidentemente
    hanno una protezione interna....
    Certo che non lo rifarei ad inoltranza.

    Giulia suggerisce proprio un modo per ovviare questo problema
    inserendo dei rele' doppio scambio.



  6. #6
    65cv Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle

    On 14 Giu, 19:22, Giulia <far5....iperbole.bologna.it> wrote:

    > E' sbagliato, devi mettere due rele' doppio scambio nei pressi di ogni tapparella ,
    > e con gli opportuni collegamenti eviti che quando il pc attiva la salita qualcuno bruci secco il motore
    > attivando la discesa.
    >
    > Sostanzialmente devi far passare la fase (suppongo che i motori siano a neutro comune) del tasto basculante (quello sotto la
    > tapparella) attraverso le due prime meta' normalmente chiuse dei due rele' e utilizzare le altre due meta' alimentate dalla fase
    > (normalmente aperte) verso i motori.
    >


    Sono consapevole del problema... sono convito che la soluzione e'
    spigata anche bene.
    Ma non ho capito una fava lo stesso, i rele' non sono il mio forte.

    Ora mi metto con carta e penna decifrare cosa hai scritto, rileggendo
    alla velocita' bimbo di 5 anni potrei capire...
    I rele' doppio scambio sono comunque un piu' al disegno che ho fatto
    vero?

    Grazie intanto

    Ste

    PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino

  7. #7
    Giulia Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle

    > PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino

    No, non ho voglia... chiamiamo:
    a(salita) e b(discesa) i due rele'
    a/1 a/2 le due sezioni dello stesso rele a doppio scambio
    a/X/co il comune e a/1/o normalmente aperto e a/1/c normalmente chiuso della sezione X del rele
    N neutro
    F fase
    p/c comune del pulsante (se il pulsante ha i due bottoni separati unisci i due ingressi)
    p/a salita pulsante
    p/b discesa pulsante
    m/a salita motore
    m/b discesa motore
    m/n neutro motore

    allora:

    F <-> a/1/co
    F <-> a/2/co
    F <-> b/2/co
    a/1/c <-> b/1/co
    b/1/c <-> p/c
    p/a <-> m/a
    p/b <-> m/b

    a/2/o <-> m/a
    b/2/0 <-> m/b


    eccoti il tuo schemino in fidocaN

    Giulia







  8. #8
    65cv Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle

    On 14 Giu, 19:22, Giulia <far5....iperbole.bologna.it> wrote:

    > E' sbagliato, devi mettere due rele' doppio scambio nei pressi di ogni tapparella ,
    > e con gli opportuni collegamenti eviti che quando il pc attiva la salita qualcuno bruci secco il motore
    > attivando la discesa.
    >
    > Sostanzialmente devi far passare la fase (suppongo che i motori siano a neutro comune) del tasto basculante (quello sotto la
    > tapparella) attraverso le due prime meta' normalmente chiuse dei due rele' e utilizzare le altre due meta' alimentate dalla fase
    > (normalmente aperte) verso i motori.
    >


    Sono consapevole del problema... sono convito che la soluzione e'
    spigata anche bene.
    Ma non ho capito una fava lo stesso, i rele' non sono il mio forte.

    Ora mi metto con carta e penna decifrare cosa hai scritto, rileggendo
    alla velocita' bimbo di 5 anni potrei capire...
    I rele' doppio scambio sono comunque un piu' al disegno che ho fatto
    vero?

    Grazie intanto

    Ste

    PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino

  9. #9
    65cv Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle

    On 15 Giu, 09:42, Giulia <far5....iperbole.bologna.it> wrote:
    > > PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino

    >
    > No, non ho voglia...


    ora che l'ho fatto ho capito perche' non avevi voglia.

    http://i1230.photobucket.com/albums/...6/e71f5334.jpg

    si puo' risolvere con un rele' N poli (N=numero di tapaprelle) doppio
    scambio


    Quindi nel diagramma ci sono due rele'.
    Dal mio fornitore un rele' 4 poli doppio scambio 220V 5A siamo a 14
    euro... ma mancano rele temporizzati

    Andata!

    Ste

  10. #10
    Gustavo Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle


    "65cv" <stefano.dean...........> ha scritto nel messaggio
    news:c893343c-ddb8-4d8d-b72d-eb94b5cf06fb.c20g2000vbv.googlegroups.com...
    > On 15 Giu, 09:42, Giulia <far5....iperbole.bologna.it> wrote:
    >> > PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino

    >>
    >> No, non ho voglia...

    >
    > ora che l'ho fatto ho capito perche' non avevi voglia.
    >
    > http://i1230.photobucket.com/albums/...6/e71f5334.jpg
    >
    > si puo' risolvere con un rele' N poli (N=numero di tapaprelle) doppio
    > scambio
    >
    >
    > Quindi nel diagramma ci sono due rele'.
    > Dal mio fornitore un rele' 4 poli doppio scambio 220V 5A siamo a 14
    > euro... ma mancano rele temporizzati
    >
    > Andata!
    >
    > Ste


    Anche qui i "Fusibili" non servono!
    Pazienza scatterą il MT al raggiungimento dei 16 A.



  11. #11
    Giulia Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle

    > Anche qui i "Fusibili" non servono!
    > Pazienza scatterą il MT al raggiungimento dei 16 A.

    I motori anche cinesi sono autoprotetti (va bhe fidiamoci), un salvamotore costa troppo quindi rimangono i rele i
    i fili da proteggere, che Fusibile ci mettiamo ?


    Giulia

  12. #12
    Marco&Li Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle


    "Giulia" <far5893.iperbole.bologna.it> ha scritto nel messaggio
    news:itajqj$pg5$1.nnrp.ngi.it...
    >> Anche qui i "Fusibili" non servono!
    >> Pazienza scatterą il MT al raggiungimento dei 16 A.

    > I motori anche cinesi sono autoprotetti (va bhe fidiamoci), un salvamotore
    > costa troppo quindi rimangono i rele i
    > i fili da proteggere, che Fusibile ci mettiamo ?


    manca ancora il lato temporizzatore saltasse il segnale di un fine corsa....
    modulo DIN regolabile o circuiteria con un NE555? o un condensatore di
    caduta e via?


  13. #13
    65cv Guest

    Re: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle

    On 15 Giu, 19:30, "Marco&Li" <firu....firulla.it> wrote:
    > "Giulia" <far5....iperbole.bologna.it> ha scritto nel messaggionews:itajqj$pg5$1.nnrp.ngi.it...


    >
    > manca ancora il lato temporizzatore saltasse il segnale di un fine corsa....
    > modulo DIN regolabile o circuiteria con un NE555? o un condensatore di
    > caduta e via?


    concordo... nello schema iniziale l'avevo messo qui per semplicita'
    l'ho tolto.
    Ad ogni modo il forum si chiama IT hobby fai da te... non it hobby
    faccio tutto io

    ai posteri un po' di lavoro!!



Similar Threads

  1. schema rele' stato solido
    By ishka in forum it.hobby.elettronica
    Replies: 15
    Last Post: 01-21-2011, 11:15 PM
  2. rele voltmetrico a 12 v dc , schema ?
    By calasci giuseppe in forum it.hobby.elettronica
    Replies: 2
    Last Post: 07-29-2009, 09:43 AM
  3. schema x relč temporizzati
    By atatat in forum it.hobby.elettronica
    Replies: 0
    Last Post: 11-30-2007, 01:56 PM
  4. Relč e tapparelle
    By maxhero@tin.it in forum it.hobby.elettronica
    Replies: 8
    Last Post: 07-26-2006, 08:31 PM
  5. schema rele abb
    By Paolo Scopa in forum free.it.mestieri.elettricisti
    Replies: 10
    Last Post: 03-24-2006, 06:14 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
If you are still using perl webstats, then give GoStats a try.  It's free.